Plancher Bois dans bati ancien

Arthur MORALES
Messages : 3
Inscription : jeu. janv. 01, 1970 12:00 am
Localisation : Aveyron

Plancher Bois dans bati ancien

Message par Arthur MORALES »

Bonjour à tous'te !

Je me tourne vers vous pour une question technique et une réflexion collective à propos de plancher de séparation entre deux étages dans un bati ancien.
La pièce du haut sera divisé en plusieurs pièces, une chambre, une Sdb, un WC, un dressing et un palier qui desservira l'ensemble de pièce. La pièce du bas un salon, un escalier partira du salon pour monter à l'étage.
Les dimensions de la pièces sont 5m50 x 5m50.
L'idée est de créer plutôt une isolation phonique avec le principe du masse/ressort/masse (pour que le son ne monte pas) que thermique étant donné que c'est une séparation entre deux pièces "chaudes".
IMG_4475.jpg
IMG_4475.jpg (549.33 Kio) Consulté 1017 fois
Nous avons plusieurs contraintes, la principale est qu'on ne peut pas mettre trop de poids sur les solives pour évité qu'elles ne flanchent, ensuite la contrainte de la hauteur dans les pièces, à l'étage la hauteur nous limite à pouvoir monté le plancher et dans le salon on aimerait laisser une partie des solives apparentes pour éviter de se sentir écrasé avec un plafond bas.

Actuellement nous hésitons entre plusieurs possibilité, nous avons des solives de 300 de haut x 100 de large, des chevrons de 80 x 60, des chevrons de 100 x 80, de la ouate de cellulose en vrac, de la laine de bois en 80, des rouleaux de liège de 50 mm, des plaque de liège de 100 mm et plein de planche.
On aimerait pouvoir utilisé au mieux ce qu'on a déjà comme matériaux et le revêtement final est un parquet en chêne massif épaisseur 22 mm.

Pour l'instant l'idée retenue est celle ci : Solive tout les 60 cm, poser du lambris entre solive à 15 ou 20 cm du bas des solive, posé une ossature flottante avec des chevrons en 80 x 60 ou 100 x 80 posé sur 2 cm de patins de liège posé sur les solives puis posé en vrac la ouate de cellulose et cloué le parquet massif sur des bandes résiliente en liège.
IMG_4478.jpg
IMG_4478.jpg (416.9 Kio) Consulté 1017 fois

La principale question est de savoir si l'entraxe de 60 sera suffisante pour porter l'ensemble de la structure sans flancher?
Si oui, que pensez vous de l'isolation phonique que peux apporter cette solution?

Merci par avance.

Arthur Morales OPRP Meyrargue 2016
Répondre